Macro Dolaylı Adresleme
Gönderilme zamanı: 05 Eki 2019, 18:18
gönderen mekartz
HMI da macrolarla dolaylı adresleme yapabilir miyiz,örneğin bir formulasyon dan çıkan değerleri sırasıyla $100,$102,$104....adreslerine macroyla yazdırabilirmiyiz plc de E ve F indexs,yle yapıldığını biliyorum ama hmı da bulamadım teşekkürler.
Re: Macro Dolaylı Adresleme
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 09:22
gönderen Uğur
HMI dahili hafıza içerisinde hem $ hemde *$ adres tiplerini göreceksiniz. Burada $ ve *$ ikilisini birlikte kullanarak dolaylı adresleme yapabilirsiniz.
Örnek olarak $0 ve *$0 çiftini seçelim.
Programda ;
$0 = 100 ise *$0 değişkeni artık $100 demektir.
$0 = 102 ise *$0 değişkeni artık $102 demektir.
$0 = 104 ise *$0 değişkeni artık $104 demektir.