2.hmı port yönlendirme ayarları nasıl olmalı?
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2019, 12:55
gönderen ışık
Dış ip ile eternetli panele ve üzerinden directlink ile 2.panele ve 2.plc ye ulaşmak için yapmamız gereken ayarlar nelerdir?
Teşekkürler.
Re: 2.hmı port yönlendirme ayarları nasıl olmalı?
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2019, 15:35
gönderen ışık
Cevap daha önce verilmiş.
Re: PORT YÖNLENDİRME
Mesaj gönderen Uğur » 29 Ağu 2019, 15:10
HMI için port değiştirebilirsiniz. Yani HMI-1 için 12348 tanımlarken HMI-2 için 12349 girerek bu portları ilgili HMI lara port açarak yönlendirebilirsiniz. Fakat PLC modbus portu olan 502 PLC içerisinde değiştirilemez. Bunun için siz birinci PLC için 502 --> 502 portuna yönlendirip, ikinci PLC için 503 --> 502 ve üçüncü PLC için 504 --> 502 yönlendirme yapabilirsiniz. Fakat burada PLC lere uzaktan ulaşırken 1. PLC ye 502 portundan diğer PLC lere 503 ve 504 portlarından ulaşmanız gerekeceğidir.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey