1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
loadcell dara girme
Gönderilme zamanı: 12 Eki 2019, 14:25
gönderen fortebrazze
merhaba elimde dvp202 lc modülüm var bu modüle dara aldırmak istiyorum sizin örnek uygulamanızı plc ye yükledim herşey güzel ama ben darayı kendim yazmak istiyorum onu nasıl yapıcağımı bilmiyorum .teşekkür ederim
Re: loadcell dara girme
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 09:07
gönderen Turhan
Merhaba,
Programda DFROM komutu ile okuduğunuz ağırlık değerini bir data değerinden çıkartın bu data değeri sizin için Brüt ağırlık, elde edilen çıkan sonuç Net değeriniz olacaktır.
Re: loadcell dara girme
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 10:10
gönderen fortebrazze
Turhan bey öncelikle teşekkür ederim ama ben loadcel de tartım yaparak değilde kilosunu bildiğim bir nesneyı hmı dan kendim dara olarak değer girip yazmak istiyorum onu yapabilir miyim

Re: loadcell dara girme
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 10:31
gönderen Turhan
(9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara Örnek demosunun içerisinde Hem 1. Kanal hemde 2. Kanal için ayrı ayrı kalibrasyon, ağırlık okuma, dara,net ,brüt, sıfırlama ve status hakkında komutlar yer alıyor. Neredeyse toplam 3-4 adımda kalibrasyon işlemini tamamlanmaktadır.
Okunan aktüel değerden değer eksiltme methodu ile dara alma işlemini yapmak istemezseniz. 1. Kanal için #8.Register adrese dara ağırlığını 32Bit tabanda yazarak dara almayı deneyebilirsiniz. Adres içeriği için R/W yani yazılabilir register olduğu belirtilmiş.
DVP202LC_SL.jpg