1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2019, 17:38
gönderen dcvoltage
uğur bey konu için cevap yazmıştı.
aradan uzun zaman geçti bu konuyada bakamadım konu tekrar gündeme geldi.
fakat şöyle bir durum var
uğur beyin verdiği örnekte
Seçenekler / Data Kayıt Buffer Ayarlarından kaydedilecek adresleri tanımlayıp Geçmiş Trend Grafik elementi ile ekran grafiğini çizdirebilirsiniz Ekteki örneği inceleyebilirsiniz demişti.
fakat ben geçmiş data tablosunuda kayıt yapıyorum geçmiş data tablosunda D200 itibaren 60datayı kaydediyorum.
aynı zamanda ekranda iki data için d60 ve d61 Geçmiş Trend Grafik elementinde göstersin istediğimde d60-d61 olarak ayarlıyamıyorum
ben actuel olarak bu iki datayı grafik şeklinde görmek istiyorum nasıl yapabilirim.

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2019, 08:50
gönderen Uğur
İkinci bir buffer ekleyerek adresini D60 uzunluğunu 2 yaparak 2 datayı buffer içerisine alabilir ardından trend grafikte bunu gösterebilirsiniz.
buffer_1.PNG
buffer_2.PNG
buffer_3.PNG

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2019, 12:32
gönderen dcvoltage
buffer2 olarak tanımladım.tetikleme kaynağı timer değilde plc olarak kullanıcam.kontrol bloğu adreslerimde
eğri kontrol D2 olarak işaretli PLC de D2 ye kaç değerini verirsem grafiği çizicez ve nasıl silicez
Ekran Alıntısı.PNG

Re: 2 değeri grafik olaraka HMI de görmek

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2019, 15:16
gönderen Turhan
Açıklama satırını dikkate alırsanız 'Data Kayıt Buffer Örnekleme' adındaki kontrol datasının 0. Biti her 0'dan 1'e yükseldiğinde HMI bir eğri örneklemesi alacaktır. 'Bayrakları Otomatik Resetle' seçeneği aktif ise HMI kontrol wordunun set edilen bitini kayıt alma işleminden sonra otomatik resetleyecektir.

Geçmiş_Trend_Grafik.jpg