DELTA VFD C2000 SÜRÜCÜ ALARM KONTAĞI

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2019, 08:16
gönderen ADANALI-CB
Merhaba Uğur Bey C2000 inverterde pompa uygulaması yaptım ve buna çalışıyor duruyor bir de alarm kontağı eklemem lazım sürücü üzerindeki roleleri kullanarak yapacagım bu konuda hangi parametreleri aktif etmem gerekiyor acaba yardımlarınızdan dolayı teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Re: DELTA VFD C2000 SÜRÜCÜ ALARM KONTAĞI

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2019, 09:04
gönderen Turhan
Merhaba,

02-13 (Çok-fonksiyonlu Çıkıs 1 RY1) parametresi 11 ayarlanır ise RA1, RB1, RC1 röle çıkış kontağı hata çıkışı olarak şartlanacaktır.

Not: RC1-RA1 N.O ve RC1-RB1 N.C kontaklardır.