Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 19:53
gönderen Ciseotomasyon
Dop ekran dtb ısı control cihazı plc üçü 485 ile haberleşirmi ? Dtb laderını link örneğinden aldım linkli olunca ekran haberleşmiyor yardımcı olurmusunuz
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 20:01
gönderen Uğur
1 hatta 1 master olur. PLC link ile DTB ile RS485 üzerinden haberleşiyor ise hattın masterı PLC dir. HMI aynı hatta master olarak bağlanamaz. Bu şartlarda HMI-PLC RS232 olarak haberleşebilir.
Diğer durumda ise PLC içerisinden link haberleşmeyi silersiniz PLC istasyonu 1, DTB istasyonu 2 olarak ayarlayarak HMI ile RS485 bağlantıyla Delta Controller Ascii driverı ile hepsini HMI master olarak haberleşebilirsiniz.
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 21:02
gönderen Ciseotomasyon
Link varsa hmı haberleşmiyor yani linksiz dtb laderi yazmam lazım doğrumu hocam
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 21:06
gönderen Uğur
HMI RS485 e bağlanacak ise link te olmaz modbus ta. PLC de haberleşme komutu yazamazsınız.
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 21:28
gönderen Ciseotomasyon
Anladım hocam hmı ascıı kontrol yaptıktan sonra hmıdab dtb ye yazıp okuyabiliyorum hmı da okunan degeri plc içinde kullanmak istiyorum makroyla taşıyacağım sanırım hm üzerinden dtb den plc ye makro örnek yazabilirmisiniz
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 21:39
gönderen Uğur
Arkaplan macroda Data Transfer MOV macro komutunda VAR1 değişkeni olarak PLC de istediğiniz data adresini VAR2 de ise DTB adresini tanımlamanız yeterlidir. Macro kullanımı için Macrolar dokümanını referans alabilirsiniz.
HMI Macro Komutları Dokümanı
Re: Hmı plc dtb ısı cihazı 485
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2018, 22:02
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkür ederim hocam