Merhaba
ekran programıma alarm eklemeye çalıştım. alarm ekranada düşüyor fakat her bir alarmı çağırdığımda alakasız birden fazla alarm satırı düşüyor nerede hata yapıyorum?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Alarm
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 341
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Alarm
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm
Alarm adresi olarak D2005 data adresi eklemişsiniz. Burada adresin her bir bitinin birer alarmı ifade ettiğine dikkat edin. Eğer ki karıştırıyorsanız alarm adresine data değilde M biti verin. Örnek M160 dediğinizde alarmlar sırasıyla M160, M161, M162 gibi olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 341
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm
adresin her bitinden kastınız yazmam gereken sayıların binary sayı sisteminde yazmakmı?
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm
1. Alarmı aktif etmek için D2005=1
2. Alarmı aktif etmek için D2005=2
1. ve 2. Alarmı birlikte aktif etmek için D2005=3
3. Alarmı aktif etmek için D2005=4
yukarıdaki gibi işletmeniz gerekir.
2. Alarmı aktif etmek için D2005=2
1. ve 2. Alarmı birlikte aktif etmek için D2005=3
3. Alarmı aktif etmek için D2005=4
yukarıdaki gibi işletmeniz gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 341
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm
buraya kadar herşey tamam oldu. son sorum bunları kalıcı kaydetmek istiyorum.HMI de kalıcı olarak saklanacak 20 alarm kaydolsun. peki 21. gelince ilk kaydettiğini siliyormu yoksa bunlar üst üste günlük olarak yığınmı oluyor?
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Alarm
Son 20 alarm daima kalacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal