Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2019, 09:58
gönderen Huseyinyr
1.5kw vdf015e43t serisi sürücüye frenleme.direnci kullamam lazım direnç değeri nedir kaç ohm kaç watt?? tşkler
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 06 Kas 2019, 14:12
gönderen bayram.caliskan
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 17 May 2020, 14:34
gönderen Salih Tine
Arkadaşlar mrb.evlere eşya çıkaran bir asansörde 1.5kw motor kondansator patlıyordu bu motoru yeniden sardirip 2.2kw vfd el sürücü 220giriş /380çıkışlı ve frenleme modülü ile beraber 50ohm/600watt metal gövdeli direnç bağladım 2ay 70/80hz de normal çalıştı sorun yoktu..panoya enerji verdigimde surucuden koku ve duman geldi direnç ten suphelenip uçlarını söküp denedim sistem normale döndü direnç motoru daha calistirmamisken aşırı isinmisti.yuk asansörü olduğundan frenleme kullanmak zorundayım. Sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz.Teşekkürler.
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 18 May 2020, 10:10
gönderen Turhan
Merhaba,
Eğer kullandığınız sürücü modeli VFD022EL21A ise bu sürücüye bağlayabileceğiniz ünite ve direnç değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Tabloda belirtilen direnç değeri minimum 105.6Ω olması gerektiği belirtilmektedir. Eğer bu direnç değerinin yaklaşık yarısı kadar değerde direnç bağlarsanız frenleme ünitesinin izin verilen anahtarlama akımının yaklaşık 2 katı kadar akım geçirirsiniz. Bu da frenleme ünitesine zarar verir ve DC bara voltajını doğrudan direnç üzerine aktarır.
Frenleme ünitenizin sağlamlığını mutlaka kontrol edin ve direncinizi tabloda izin verilen direnç değeri ile değiştirin.
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 19 May 2020, 11:02
gönderen Salih Tine
Teşekkürler Turhan bey
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 02 Haz 2020, 12:00
gönderen dermani
Peki her frenleme zamanında bu tablo geçerli midir? Veya bunun bir hesap yöntemi var mıdır?
Örneğin bir volana bağlı 160kW pres motorumuzun yavaşlatma zamanını minimum kaç saniye seçebiliriz?
(Sürücü VFD1600C43A, Frenleme ünitesi VFDB 4160, Frenleme direncimiz 4ohm 25kW, volan 55Hz'de sürülüyor)
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 02 Haz 2020, 14:34
gönderen Turhan
Merhaba,
VFD-C2000 160kW ürünü için 4Ω direnç değerinde Asgari 18000W frenleme direnci önerilmektedir. tablodaki değerler ortalama çalışma şartları ve frenleme ünitesinin anahtarlayacağı maximum akım değerine göre verilmiştir. Mekanik sisteme ve hız profiline göre kullanılacak direnç gücü makine mühendisleri tarafından hesaplanan değerlerdir. Hesaplama methodu ile ilgili kesin bir bilgiye sahip değilim.
C2000_Direnc.jpg
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:28
gönderen dermani
Elimizde frenleme ünitesi olarak 4160 değil de 4110 mevcut, direnç olarak 6ohm 12kW ve 4ohm 25kW mevcuttur.
Bu şartlar altında 160kW VFD1600C43A sürücümüze nasıl bağlantı yapmalıyız. Bu ekipmanlarla çalışır mı? çalışırsa ne şartlarda çalıştırmalıyız?
Re: Frenleme direnci seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:30
gönderen Uğur