1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD037EL43A SÜRÜCÜ İLE FARKLI HIZLARDA ÇALIŞTIRMA

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2019, 17:54
gönderen enelsanelektrik
UĞUR BEY MERHABA;

VFD037EL43A SÜRÜCÜYÜ AŞAĞIDA AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIM ŞEKİLDE KULLANMAK İÇİN NE YAPMALIYIM.

PLC NİN Y0 ÇIKIŞI SÜRÜCÜNÜN MI1 GİRİŞİNE
PLC NİN Y1 ÇIKIŞI SÜRÜCÜNÜN MI2 GİRİŞİNE
PLC NİN Y2 ÇIKIŞI SÜRÜCÜNÜN MI3 GİRİŞİNE

SÜRÜCÜ DİGİTAL GİRİŞLERİ PNP MOD HARİCİ 24VDC OLACAK ŞEKİLDE BAĞLANACAK,
ŞİMDİ SORUM ŞUDUR.

PLC NİN YO ÇIKIŞI AKTİK OLDUĞU SÜRECE MOTOR 50Hz SAAT YÖNÜNDE DÖNMELİ
PLC NİN Y1 ÇIKIŞI AKTİF OLDUĞU SÜRECE MOTOR 50Hz SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE DÖNMELİ
PLC NİN Y2 ÇIKIŞI AKTİF OLDUĞU SÜRECE MOTOR 100Hz SAAT YÖNÜNE DÖNMELİ

YUKARIDAKİ BU SENORYOYA GÖRE ÇALIŞMA YAPMASI İÇİN ,SÜRÜCÜNÜN HANGİ PARAMETRELERİNE HANGİ DEĞERLERİ ATAMALIYIM VE YAPMIŞ OLDUĞUM BAĞLANTI ŞEKLİ DOĞRUMUDUR.

YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER ,İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.
SAYGILARIMLA.
ÖZCAN ÇELİK

Re: VFD037EL43A SÜRÜCÜ İLE FARKLI HIZLARDA ÇALIŞTIRMA

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 09:08
gönderen Turhan
Merhaba,

VFD-EL sürücü için aşağıdaki input tanımlarını kullanabilirsiniz.

MI1: İleri start
MI2: Geri start

MI3: 1. Adım Frekansı (05.00 parametresinde tanımlı frekans ile)
MI4: 2. Adım Frekansı (05.01 parametresinde tanımlı frekans ile)
MI5: 3. Adım Frekansı (05.02 parametresinde tanımlı frekans ile)

02.01: 1 (Çalışma Komutu harici terminaller)
04.05: 1 (1.Adım Frekansı)
04.06: 2 (2.Adım Frekansı))
04.07: 3 (3.Adım Frekansı)

Örneğin: 05.00 parametresi 20.00Hz tanımlanmış ise MI1+MI3 girişleri tetiklenir ise motor ileri yönde + 20.00Hz. frekansda, MI2+MI3 girişleri tetiklenir ise motor geri yönde + 20.00Hz. frekansda dönecektir.

Not: MI3, MI4, MI5 ... Adım frekansları binary kodlanmaktadır.(05.00~05.15)

Re: VFD037EL43A SÜRÜCÜ İLE FARKLI HIZLARDA ÇALIŞTIRMA

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 13:13
gönderen enelsanelektrik
Turan Bey Merhaba;

İlgi alaka ve yardımlarınız için çok teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla.

Özcan ÇELİK