1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 13:40
gönderen tolgaturan28
Merhaba Arkadaşlar,
Elimde 1 adet TP70P-22XA1R ile 1 adet ATV12H018M2 sürücü var. Haberleşme ayarlarının resimdeki gibi yapıyorum. TP70P'nin COM'unda 8 ve 9. pinler bağlı, Atv12'nin rj45 girişinde 4 ve 5. pinler bağlı. Atv12'nin modbus parametlerini girdim. Sürücü ile bir türlü haberleşemiyorum. Nerede yanlış yapıyorum yardımcı olur musunuz?

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 17:01
gönderen Uğur
Aşağıdaki ayarları uygun yapmalısınız. Adres girişini de resimde işaretlediğim gibi seçerek gerçekleştirin.
TP_1.PNG
TP_2.PNG

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 10:57
gönderen tolgaturan28
Merhaba Uğur Bey,
Dediklerinizi resimdeki gibi yaptım. Fakat ekranda ''Communication error COM3 ID: 1'' yazıyor.

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 11:12
gönderen Uğur
Haberleşme hatası alıyorsan kablo bağlantısı ve parametre ayarlarının sürücü tarafında da aynı olduğunu doğrulamalısınız.

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 17:01
gönderen tolgaturan28
Merhaba Uğur Bey,
Programı resimdeki gibi oluşturduğumda sürücü ile haberleşmeyi başardım. Fakat Bu sefer de dahili Plc'ye okuma yazma yapamıyorum. HMI <==> PLC ayarı bir öncekinde Delta PLC idi. Dahili Plc'ye okuma yazma yapabiliyordum. Şimdi Delta Modbus Rtu ile yeni program yaptım. Bu sefer sürücü ile haberleşebiliyor iken dahili plc ile haberleşemiyorum.

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2019, 17:15
gönderen Uğur
Adreslemede internal com seçerek PLC hex adreslerini kullanmalısınız. Örnek D0 için H1000 adresidir.

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2019, 09:54
gönderen tolgaturan28
M0,X0,Y0,T0 gibi dataların hex karşılıklarının bir listesi varmı peki?

Re: TP70P-ATV12 Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 09:45
gönderen Uğur