1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dop panelde değer girişi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:29
gönderen cengizhan güzel
merhaba
dop panelde sayısal değer giriyorum.enerji kesip tekrar açınca değerler siliniyor.örnek parça sayısı 15 giriyorum.şalteri açıp kapatınca tekrar 0 oluyor.nasıl verileri saklayabilirim.

Re: dop panelde değer girişi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 14:30
gönderen Uğur
Girdiğiniz PLC adresini kalıcı data kullanmalısınız. PLC modeli nedir?

Re: dop panelde değer girişi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 16:18
gönderen cengizhan güzel
s7-1200 plc modelim cpu1214c dc/dc/dc

Re: dop panelde değer girişi

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 17:02
gönderen Uğur
PLC nizin enerjisi kesildiğinde değeri kalıcı olan adres kullanırsanız HMI üzerinde de sıfırlanmadığını göreceksiniz. Data adres tinizi kalıcı seçiniz PLC içerisinde.