modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2019, 20:50
gönderen fakbas
Merhaba

Bir projede
1 adet dop S410 master
1 adet SS2 plc
1 adet invertör
1 adet Agılık indicatörüm (bu indicatör 8 none 1 9600 ayarlanabiliyor)

Bunların hepsini Modbus rtu ile Dop panel master olacak şekilde ayarlamak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

tşk

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 08:51
gönderen Turhan
Meerhaba,

Haberleşme ayarlarınızı 'Delta Controller RTU' seçerseniz Delta ürünleri ve diğer cihazlar ile haberleşme sağlayabilirsiniz.

Delta_RTU.jpg
Delta_RTU2.jpg

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 09:40
gönderen fakbas
Merhaba Turhan bey

Plc tarafında bir ayar yapmalımıyım

tşk

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 11:59
gönderen Turhan
Aşağıdaki komut satırlarını programda kullanmanız yeterli olacaktır. Bu komutlar PLC com-2 RS-485 haberleşme arabiriminin protokollerini 8,N,1,9600 RTU ve PLC istasyon numarasını 1 olarak değiştirecektir.

PLC_Protokol.jpg

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 14:51
gönderen fakbas
Merhaba

Tek tek haberleşmede sorun yok haberleşiyor 1 istasyon plc 2 istasyon indikatör 2 adres için numeric display yazılınca read error 8 veriyor.

tşk

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 17:52
gönderen Turhan
Tüm cihazlar için haberleşme protokollerinin aynı ve istasyon numaralarının farklı olduğuna emin olunuz.

Sorun devam eder ise; sorun yaşadığınız ürünün model kodu, istasyon no, yazmaya çalıştığınız veri ve adresini mesajda belirtiniz.

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 09:24
gönderen fakbas
Merhaba
Plc 2 indicatör 1 olarak ayarlandı ikisi haberleşme yapıyor ışıkları yanıp sönüyor fakat indikatör yani 1 adres read error veriyor

[attachment=0]Capture.GIF[/attachment]

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 09:26
gönderen fakbas
Merhaba

buda kullanım klavuzu

tşk

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 09:47
gönderen Turhan
HMI üzerinde yalnızca 40.014 adresine veri yazmaya çalıştığınızda herhangi bir hata kodu aldınız mı?

Not: Adresin word ve unsigned decimal olduğuna dikkat ediniz.

Re: modbus rtu ayar

Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 13:39
gönderen fakbas
Merhaba

Dediginiz gibi yaptım 40001 agırlık degerini okuyorum 40014 adresine istedigim degeri yazıyorum fakat plc herhangi (adres 2 ) yazdıgımda read error veriyor.

tşk