1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp 14ss2 ve dop panel

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 13:53
gönderen erolchelik
panelden yazma işlemi yapabiliyorum ancak mesela M0 ı okuyamıyorum çözemedim yardımcı olur musunuz?

Re: dvp 14ss2 ve dop panel

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 13:57
gönderen Uğur
Adres tanımlarken istasyon adresini "0" seçmiş olabilirsiniz. "0" broadcasttir ve sadece yazma yapmak içindir. PLC D1121 içeriğine bakın ne ise PLC istasyonu o dur bu değeri HMI ayarlarına istasyon adresi olarak girmelisiniz.

Re: dvp 14ss2 ve dop panel

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 14:02
gönderen erolchelik
teşekkür ederim sorun çözüldü. istasyon adresi nasıl değişir?

Re: dvp 14ss2 ve dop panel

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 14:09
gönderen Uğur
D1121 içerisine istediğinizi yazarak değiştirebilirsiniz. Örnek aşağıdaki satır ile istasyon adresini "1" yapabilirsiniz.

Re: dvp 14ss2 ve dop panel

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2019, 14:14
gönderen erolchelik
TEŞEKKÜRLER SÜPERSİNİZ