plc link haberleştirme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 46
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen arfbkr5 »

Merhabalar
Dvp144s2 plc ile dtc link haberleştirme yapıyorum sorusuz çalışıyor
sorunumuz enerji kesilip tekrar verilince haberleşme başlamıyor ?
sorun nerden kaynaklı olabilir? teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC yeniden enerjilendiğinde M1350 ve M1351 bitlerin durumu nedir ? Genellikle PLC enerjilenmesinden bir kaç saniye sonra bu iki biti aktif edip link haberleşmeyi başlatıyoruz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 46
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen arfbkr5 »

Turhan bey Ekt'e programı gönderdim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Programda ilk M1002 kontağı üzerinden D1129 datasına 30ms değeri tanımlamışsınız. öncelikle bu data değeri için tanımlanabilir değer aralığı 200≦D1129 ≦ 3000 ms'dir. bu durumu düzeltip tekrar deneyiniz.

Link_Haberleşme.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 46
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen arfbkr5 »

TURHAN BEY Düzelttim sonuç aynı
Kullanıcı avatarı
arfbkr5
Mesajlar: 46
Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen arfbkr5 »

MEHABALAR

PLC'YE ENERJİ KESİP TEKRAR VERDİĞİMİZDE M1351 VE M1353 ON DURUMUNDA M1350 OF DURUMUNDA KALIYOR
Kullanıcı avatarı
erenn
Mesajlar: 2
Kayıt: 16 Tem 2020, 02:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen erenn »

Merhaba
Dvp12sa2 ile 8 adet sürücü kontrol edeceğim. Demo kurmak adına 1 adet sürücü ile deneme yaptım. Sürücün istasyon adresini 1 yaptığımda hiç bir problem yok. Fakat sürücünün istasyon adresini 2 yaptığımda haberleşme oluyor. Fakat slave id2 bağlantı hata biti sürekli yanıp sönüyor. Sebebi ne olabilir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2098
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: plc link haberleştirme sorunu

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Link haberleşmede haberleşeceğiniz cihazların istasyon adreslerini sırayla ve 1'den başlamak suretiyle vermelisiniz. Yani tek bir cihaz varsa istasyon adresi "1" olmalı. 2.cihaz eklendiğinde istasyon adresini "2" olarak verebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey