1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2020, 20:28
gönderen bahtiyar çekiç
merhaba dop-s410 panelde 1 den çok reçete olurmu yani 3 ayrı reçeteye ihtiyaç var nasıl yapabilirim
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 14:12
gönderen İslam
Merhaba,
HMI Reçete fonksiyonu hakkında ekteki dokümanı inceleyebilirsiniz.
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 18:44
gönderen bahtiyar çekiç
o şekilde değil recep no lar ayrı ayrı kontrol olacak şekilde
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 18:45
gönderen bahtiyar çekiç
3 ayrı grup her grup bağımsız birbirinden
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 09:37
gönderen Turhan
Merhaba,
HMI Gelişmiş reçete fonksiyonu ile ayrı ayrı reçete grubu oluşturup her grubu kendi arasında farklı uzunluklar için kullanabilirsiniz
Örneğin: 1. Reçete grubu 10x10, 2. Reçete grubu 15x20, 3. Reçete grubu 8x20 gibi.
ENRCPG adresi ile reçete grubları arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde birinci grubun
ENRPC0 değeri ile ikinci grubun
ENRCP0 değeri birbirinden farklı olacaktır.
Gelismis_Recete.jpg
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 16 Mar 2020, 09:10
gönderen nebusta
İyi günler
Ayrı ayrı oluşturduğumuz reçetelerin grup isimlerini ayrı ayrı tablo olarak 1 ekranda verebilir miyiz?
Yani aynı anda (RCPG1=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG2=>RCP0,RCP20,RCP40) (RCPG3=>RCP0,RCP20,RCP40) datalarını gösterebilirmiyiz ?
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 16 Mar 2020, 09:23
gönderen Turhan
Merhaba,
Aynı zaman anında tek bir reçete grubu monitor edilebilir. Bunun için önce Reçete Grubunu ardından Reçete numarasını seçmelisiniz.
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 08:39
gönderen nebusta
İyi günler
32 bit reçetede max. 25 grup mu girebiliyoruz? Birde 3 grup var ve başlangıç adresi d10000 desek ikinci grubun ve 3. grubun kayıt başlangıç adresleri nereler oluyor?
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 09:31
gönderen Uğur
Toplam reçete hafızasına göre değişir, ama 25 diye sınır yok. Reçete grupları tek adresten beslenir. Ayrı ayrı yerlere makrolar ile transfer edebilirsiniz. Aşağıdaki gibi yaparak farklı adreslere transfer edebilirsiniz.
Re: dop-s410 çoklu reçete
Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 09:34
gönderen Turhan
Merhaba,
32Bit reçete uygulamasında reçete grubları için veri okuma ve yazma adresi reçete ana sayfasında belirtilen adrestir ve her grub burada belirtilen adresten itibaren ardışık olarak veri göndermeye başlar.
Reçete uyguamasında 25 farklı grub sınırlaması bulunmamaktadır. Buradaki sınırlama toplam reçete grublarınızdaki veri adedidir. Bu toplm veride HMI toplam hafızasından büyük olamaz.
Örneğin: 5X5 uzunluğında 30 farklı reçetede kullanabilirsiniz fakat 999x999 uzunluğunda 2 grub kullanamazsınız.
32Bit_Recete.png