1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP100 Haberleşme değişimi

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 15:07
gönderen Otomasyon_Delisi
Merhabalar.
PLC ile ethernet üzerinden haberleşen dop100 için hazırlanmış olan programı rs485 üzerinden haberleşen başka bir dop100 panele atmak istiyorum.
dop100 haberleşme protokolünü rs485 olarak kullanabilmek için programdaki bütün elementlerin adreslerini COM2(rs-485) olarak tek seferde nasıl değiştirebilirim?

Re: DOP100 Haberleşme değişimi

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 09:56
gönderen Turhan
Merhaba,

Yalnızca seri port haberleşmede kullanılan comport noktaları için port değiştirme işlemi doğrudan kullanılabilir. Ethernet <- - - > Seri Port dönüşümü için elementleri yeniden adreslemelisiniz.