1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 02:21
gönderen tesotomasyon
SELAM EKTE DOKUMALARDA DETAYLI BİR SEKİLDE ANLATIM YARDIMCI OLURSANIZ İYİ OLUR

Re: CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 08:48
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba transmiteri beslediğiniz güç kaynağının eksi ucunu acm klemensine bağlayınız

Re: CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 11:20
gönderen tesotomasyon
Ciseotomasyon yazdı: 31 Oca 2020, 08:48 Merhaba transmiteri beslediğiniz güç kaynağının eksi ucunu acm klemensine bağlayınız
TEŞEKÜR EDERİM
AKLINIZA GELEN HER TÜRLÜ BAGLANTIYI DENEDİM DEDİGİNİZ ŞEKİLDEDE YAPTIM
TRANSMİTTERİ SÜRÜCÜNÜN 24 DENDE BESLEDİM 5 YILDIR CALIŞIYORDU 5 YIL ONCEDE BEN YAPMIŞTIM

Re: CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 11:53
gönderen Ciseotomasyon
Sorun start mı referans kaynaklımı

Re: CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 13:53
gönderen tesotomasyon
ACIKLAMA DOSYASINDA YAZDIM
HEM İNPUTLARDAN START ALMIYOR
HAND ALIRSAN DİSPLAY ÜZERİNDEN START OLUYOR
ARADA SOKUP BEKLERSEN İNPUTLARDAN START ALIYOR
ANALOG GELMİYOR PID KONTROL YAPMIYOR
BURDA OGRENMEK İSTEDİGİM
DOSYADA YAZDIGIM AYARLAR DOGRUMU
BENİM BAGLANTILARIM DOGRUMU
DİP SİVİŞLERİN YERLERİ DOGRUMU

Re: CP2000 40 KW SÜRÜCÜ CALIŞMIYOR

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2020, 17:26
gönderen Uğur
Sadece DCM-ACM arası köprüyü kaldırın ve ACM ye transmitter voltajının - ucu bağlı olsun.