Merhabalar,
Panasonic plc nin sistem register larında örneğin plc gün= dt90057 adresi var ama bu adresi panelde girmeye çalıştığımızda hata veriyor.
Giriş adresi geçersiz diyor.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
panasonic plc
- duralicirik
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 19 Şub 2020, 09:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: panasonic plc
Merhaba,
Panasonic FP PLC Connection Manual dokümanında bu PLC modelinde yazılabilir data adresleri için DT0 – DT32764 aralığı belirtilmiş.
Diğer bilgiler için Connection Manual dosyasını inceleyebilirsiniz.
Panasonic FP PLC Connection Manual dokümanında bu PLC modelinde yazılabilir data adresleri için DT0 – DT32764 aralığı belirtilmiş.
Diğer bilgiler için Connection Manual dosyasını inceleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- duralicirik
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 19 Şub 2020, 09:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: panasonic plc
Gönderdiğiniz dökümanda nasıl yapacağımı gördüm. Teşekkür ederim.
DT90057 yazmak için DT9_057 yazmak gerekiyormuş.
DT90057 yazmak için DT9_057 yazmak gerekiyormuş.