Merhabalar.
Makine üzerinde revizyon yaptım.Sistemde 7'' dop panel,dvp14ss2 plc,2 adet atv 28 sürücü var.panel üzerinden enkoder konumuna göre sürücülere hız tanımlamam lazım.
plc ve sürücüyü bağımsız haberleştiriyoruz enkoder ile konumlama dada sıkıntı yok. Com 1 den rs 232 ile plc yi,Com 2 den rs 485 le sürücüleri haberleştirince, com 1 de error 3 hatası veriyor ekran.Yardımlarınızı bekliyorum.i çalışmalar
İy
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 17:44
gönderen Uğur
PLC sürücü link haberleşme ile haberleşiyor ise istasyon numarası genellikle 17 oluyor program atınca. PLC ye WPLSoft üzerinden bağlanıp Haberleşme menüsünden PLC Bilgisi diyerek istasyon ve haberleşme protokolünü öğrenin. Daha sonra HMI içerisinde bu ayarlara göre haberleşme ayarlarını güncelleyin kablo bağlantınızda sorun yoksa haberleşmeye başlayacaktır.
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 18:04
gönderen teknisyen ati
merhabalar ilginiz için teşekkürler
sürücü dop panele com 2 den bağlı
plc dop panele com 1 den bağlı
plc yi atv 28 ile haberleştirme örnek proğram bulamadım o yüzden böyle bağladım.
İyi çalışmalar
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 18:12
gönderen teknisyen ati
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 18:17
gönderen Uğur
Dopsoft com1 haberleşme ayarlarınızı ekleyin.
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2018, 23:49
gönderen teknisyen ati
Merhabalar.
com 1 yerine com 3 kullanarak haberleşmeyi sağladım.
Varsa delta plc ile altivar serisi sürücü haberleşme programı paylaşırsanız sevinirim.
İyi çalışmalar
Re: dop haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2018, 09:19
gönderen Uğur
DOP ile haberleştiğiniz modbus protokolü, istasyon numarası ve haberleşme okuma yazma adreslerini link haberleşme örnekleri içerisinde gerçekleştirerek yapabilmeniz mümkündür.