trend grafik örnekleme bayrağı hep 1 mi olmalı ?

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2020, 21:31
gönderen magnetron
merhaba forum,

1) trend grafik çizdirirken
eğri örnekleme bayrağı dakikada bir puls şeklinde mi olacak
yoksa sürekli "1" mi olacak ?

puls şeklinde yapınca eğri dakikada bir update olmuyor kafasına göre takılıyor :)
rastele zamanda update oluyor
( dataları 1 dakikada bir güncelliyorum )

2 ) yapılandırma -> ekran koruyucu ayarlarından
ekran koruyucu aktif işretliyorum (10 dakika )
ama ekran sürekli açık kalıyor

teşekkür

Re: trend grafik örnekleme bayrağı hep 1 mi olmalı ?

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 11:50
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş Trend Grafik eğrisinde tetikleme kaynağını PLC seçerseniz DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu sekmesinde yer alan Data Kayıt Buffer Örnekleme kontrol adresinin 0. Biti tetiklendiği anda Geçmiş Trend Grafik bir örnekleme alır. Eğer aynı pencerede Bayrakları Otomatik Resetle seçeneği aktif ise HMI kontrol adresinin 0. bitini otomatik resetler ve siz bu adresin 0. bitini bir kez daha tetiklediğinizde HMI ikinci örneklemeyi alır. Burada kontrol adresinin 0. bitini yükselen kenar tetik ile set etmeniz durumda eğrilerinizdeki örneklemeler düzenli olacaktır.