1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

c2000 tork kontrol

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 10:25
gönderen bektas5050
Merhaba, tork kontrol modunda çalışmak için sürücüyü ayarlıyorum. 2 Ana sorunum var şöyle;

1-Set Frenkansı sıfır iken sürücü çıkış frekansını 5 hz civarına yükseltiyor ve motor dönüyor.
2- Potu açıp 40 hz felan geliyorum tekrar hızı düşürürken Normal Hızlanmada oc diye bir hataya düşüyor
Resimde 3- 51.54% olan AIU ya bağlı tork refereansı, hız referans potu da AVI da bağlı
Resim[/img]
Resim[/img]

Re: c2000 tork kontrol

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 13:24
gönderen Turhan
Merhaba,

Tork çalışma modunuz nedir? (Açık çevrim / Kapalı çevrim) 11-33, 11-36, 00-20, 03-00 parametre değerleriniz nedir?

Eğer açık çevrim çalışıyorsanız MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma başlığındaki parametreleri inceleyiniz. Parametre değerleri VFD-C2000 ile aynıdır.