Vfd007el43a ou arizasi
- gossipmusty
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 09 Mar 2020, 18:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Vfd007el43a ou arizasi
Merhaba ustalar ileri geri iki yonede pot kontrolü bulunan testere makinesinin ınvertoru au arızası veriyor bunu devredeykende dururkende yapıyor kalkış ve duruş süreleri ile denedim tork ile denedim ama olmadı motor testere geri konuma gidip durduğunda bazen aşağı doğru kaçırmada yapıyor görünürde mekanik bi sıkıntıda yok yardımcı olursanız çok sevinirim
- İslam
- Mesajlar: 2104
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd007el43a ou arizasi
Merhaba,
OU diye gördüğünüz hata Over Voltage(Aşırı Voltaj) hatasıdır.
-->Motoru ayırıp sürücüye RUN verin eğer hataya geçerse şebekeyi kontrol edin. Şebekeden eminseniz cihazı tamir servisine iletin. PLC Merkezi anlaşmalı olduğumuz tamir servisidir.
-->Hızlanmada bu hatayı alıyorsanız hızlanma rampasını(P01-09) arttırmayı deneyin.
-->Yavaşlamada bu hatayı alıyorsanız Stop Metodunu Serbest Durma(P02-02-->1) ayarlayabilirsiniz.
-->Normal çalışma esnasında rejeneratif enerjiden dolayı oluşabilecek OV (Over Voltage) Aşırı voltaj hatalarına karşı frenleme ünitesi ve frenleme direnci kullanmanız gerekebilir.
OU diye gördüğünüz hata Over Voltage(Aşırı Voltaj) hatasıdır.
-->Motoru ayırıp sürücüye RUN verin eğer hataya geçerse şebekeyi kontrol edin. Şebekeden eminseniz cihazı tamir servisine iletin. PLC Merkezi anlaşmalı olduğumuz tamir servisidir.
-->Hızlanmada bu hatayı alıyorsanız hızlanma rampasını(P01-09) arttırmayı deneyin.
-->Yavaşlamada bu hatayı alıyorsanız Stop Metodunu Serbest Durma(P02-02-->1) ayarlayabilirsiniz.
-->Normal çalışma esnasında rejeneratif enerjiden dolayı oluşabilecek OV (Over Voltage) Aşırı voltaj hatalarına karşı frenleme ünitesi ve frenleme direnci kullanmanız gerekebilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey