DELTA DOPB07E411 HMI ile SİEMENS 27-1200 PLC den string veri okuma ve yazma sorunu

Cevapla
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DELTA DOPB07E411 HMI ile SİEMENS 27-1200 PLC den string veri okuma ve yazma sorunu

Mesaj gönderen ytotomasyon »

HMI dan karakter girdiğin plcde bir data blok adresinde string değer oluşturuyorum hmi dan girdiğin değerle alakasız bir değer çıkıyor ve plc den hmi a karakter göster dediğinde farklı bir karakter görünüyor sebebi nedir acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOPB07E411 HMI ile SİEMENS 27-1200 PLC den string veri okuma ve yazma sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki mesajdaki gibi girdiğiniz değer ve görüntülediğiniz PLC içeriğini örnek ile gösterirmisiniz.

http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... 863#p15863
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
ytotomasyon
Mesajlar: 41
Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOPB07E411 HMI ile SİEMENS 27-1200 PLC den string veri okuma ve yazma sorunu

Mesaj gönderen ytotomasyon »

1.png
0.0 ofset adresinde HMI a 'OGUZHAN' göderiyorum. HMI görüntüsündeki anlık ford kodunda 'GO AHZU N' karakteri görünüyor.

HMI dan ford kodu düzenle kısmında 'AYDIN' karakteri giriyorum PLC de 18.0 ofset adresinde AYDIN karaktrini göremiyorum.
2.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA DOPB07E411 HMI ile SİEMENS 27-1200 PLC den string veri okuma ve yazma sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Gelen verinin byte yerleri farklı dizilimde. Dikkat ederseniz bytler yer değiştirince gelen karakterler normal dizilmiş olacak. Bu durum word içeriğinin işlenme farklılığı ile ilgili. Kimi kontrol cihazı ilk karakteri düşük byte içerisine yazarken kimi yükseğine yazar. Burada DELTA tarafında S71200 için özel bir seçim yok. PLC tarafında buna dair bi seçim varsa oradan ayarlamayı deneyin yoksa, Data Blok değişkeni wordleri içeriğini bytle yapısında swap etmek gerekir. Örnek DB0 ı $0 başlangıçlı diziye transfer edip, ardından $0, $1 adreslerini kendi içinde swap makrosu ile yer değiştirip düzenlemek gibi bir yola girmeniz gerekecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye