Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2020, 09:42
gönderen kcharorlu
Uğur bey ;
Data kayıt ayarlarını yaptım 24 saat e denk gelecek milisaniyede girdim 24 saatte bir örnekleme yaptı fakat her gün yeni datayı 15 dk geç olarak kaydetme yapıyor ben sürekli aynı zamanda örnekleme yapmasını istiyorum
Teşekkür ederim..

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2020, 11:18
gönderen Uğur
Osilatör frekansı ve diğer işlemler süreye etki edebilir. Kaymada bu sebepten oluyordur, siz tetiklemeyi getsystemtime makrosu ile gerçek zaman saatini okuyun. İstediğiniz zaman olduğunda tetikleyin böylelikle zaman sapmasının önüne geçmiş olursunuz.

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2020, 13:27
gönderen kcharorlu
örnek vermeniz mümkünmü uğur bey

saygılarımla.

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2020, 14:53
gönderen Uğur
Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.
data_kayıt_1.PNG
data_kayıt_2.PNG

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2020, 18:47
gönderen kcharorlu
Teşekkürler 😊

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2020, 13:59
gönderen kcharorlu
uğur bey;
uygulamayı tam çözemedim biraz daha desteklerinize ihtiyacım var hmi panele plc yi modbus protokolüyle bağlıyorum dolatısıyla d3 adresim karşılıksız ({Link2}1@D3) = 1 bu komutta takıldım kullandığım plc delta değil
teşekkür ederim...

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2020, 00:08
gönderen Uğur
Seçenekler > Yapılandırma > Kontrol Blok ayarıdır. Kontrol adresine tanımladığınız adres karşılık işaretli durumlara verdiği otomatik adreslerden data kayıta karşılık gelendir. Siz bunu D0 değil de $0 dahili hafıza yaparsanız D3 e karşılık $3 olur ve makroda $3 kullanabilirsiniz.

Re: Data kayıt örnekleme zamanı sabit değil

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2020, 00:16
gönderen kcharorlu
Şimdi çözdüm çok sağolun