Mesaj gönderen celaltezekici »

Merhabalar.16 ayrı odanın iklimlendirme kontrolü için her odaya ait ayrı SE plc ve 7 inç dop panel kullanmayı düşünüyorum.Ayrıca ayrı bir noktadan önereceğiniz 10 inç yada daha farklı panel ile,16 adet plc ile haberleşmek istiyorum.Bu haberleşme ile 16 noktada hem kontrol ve hemde 1 aylık her 5 dk lık örnekleme alınarak flaş belleğe atmak istiyorum.
Böyle bir uygulamada nasıl bir konfigirasyon oluşturabilirim.Ayrıca hangi paneli kullanabilirim.

konuyla ilgili yardımınızı rica eder,iyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B panel ile 16 adet se plc haberleşmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Eğer HMI tercihinizi Ethernetportlu bir modelden yana kullanabilirseniz 16Adet'e kadar olan DVP-SE serisi PLC ile Ethernet portu üzerinden Modbus TCP/IP haberleşmesi gerçekleştirebilirsiniz.Aynı zamanda HMI üzerinden bu 16 PLC'ye ait data adresleri USB belleğe saat ve tarih bilgileri ile birlikte çcsv formatında data kaydı oluşturabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B panel ile 16 adet se plc haberleşmesi

Mesaj gönderen Uğur »

Merkezdeki HMI ethernetli olsun ve bu 16 SE PLC ile haberleşsin. Aynı zamanda data kayıt işlemlerini yapsın. Her PLC yanındaki HMI fark etmez RS485 de haberleşebilir. Böyle bir konfigürasyon yeterli olacaktır. Fakat 16 PLC ve HMI rakamı max dur. PLC 17 olup aynı hmi a bağlanamaz buna dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 98
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B panel ile 16 adet se plc haberleşmesi

Mesaj gönderen celaltezekici »

Uğur yazdı: 24 Mar 2020, 09:29 Merkezdeki HMI ethernetli olsun ve bu 16 SE PLC ile haberleşsin. Aynı zamanda data kayıt işlemlerini yapsın. Her PLC yanındaki HMI fark etmez RS485 de haberleşebilir. Böyle bir konfigürasyon yeterli olacaktır. Fakat 16 PLC ve HMI rakamı max dur. PLC 17 olup aynı hmi a bağlanamaz buna dikkat edin.