18 adet dvp12se 1 adet dop b haberleşme problemi
- ARSLAN271
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 12 Kas 2018, 13:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
18 adet dvp12se 1 adet dop b haberleşme problemi
merhaba 18 adet dvp12se ve 1 adet dop b haberleşmesinde haberleşmede eternet haberleşmesinde en fazla 16 adet ip adresi kabul ediyor bu problemi nasıl cözebilirim yardımcı olursanız sevinirim iyi calışmalar
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 18 adet dvp12se 1 adet dop b haberleşme problemi
Bu bir problem değil DOPB HMI portuna max 16 adet ethernet driverı açılabilir. Bu donanımsal bir yeterliliktir. Kendinize 1 SE PLC yi boşta 16 dan fazla kalacak 2 taneyi kontrol etmek için seçin ve data exchange ile haberleştirin. HMI da bu 2 se PLC ye data exchange yapan bu plc aracılığı ile erişmiş olur.