1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Panelde (-) değer görünteleme

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:11
gönderen Ercotech_35
Selamlar

PLC içerisinde şartlara göre hem (-) değer hemde (+) değer olan bir D değişkenini operatör panelinde görüntülemek istiyorum.Yalnız (+) değer olarak görüntülememde sorun yok.Değer (-) olduğunda panelde ? işareti çıkyor ..Yardımlarınızı rica ediyorum.

Re: Panelde (-) değer görünteleme

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:18
gönderen Uğur
Aşağıdaki gibi işaretli sayı ayarı seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Re: Panelde (-) değer görünteleme

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:26
gönderen Ercotech_35
Çok teşekkür ederim.Değerim + olduğunda da görebileceğim demi aynı formatta yani hem - hem + olarak görebi,leceğim demi?

Re: Panelde (-) değer görünteleme

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:28
gönderen Turhan
Merhaba,

Word yani 16Bit tabanındaki tüm tamsayı değerlerini yukarıdaki ayarlarda +-32767 aralığında görüntüleyebilirsiniz.

Re: Panelde (-) değer görünteleme

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:36
gönderen Ercotech_35
Çok teşekkürler sorunum çözüldü.