dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 09:39
gönderen yurtbay
> merhaba dopsoft 2.00.7 versiyon uygulamasıyla delta panellere değişiklik yaptığımızda paneli 2.00.07 versiyona göre güncellediği zaman com1 station 0 eror 7 alarmı geliyor bu sorunu gideremiyoruz.haberleşme devam ediyor,ama alarm sürekli panelde görünüyor.(kullandığımız plc omron panel delta dop 10 serisi ) 2.00.06 versiyonunda problem yok. ikinci olarakta dopsoft uygulaması omron cp1l el20dr eternet portundan haberleşmeyi desteklemiyor.
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 09:48
gönderen Uğur
2.00.06 haberleşiyorken 2.00.07 de haberleşmiyor ise firmware sorunu olmalı. Bu durumu yazılım ekibine ileteceğim. Geçici çözüm olarak ya 2.00.06 ya dönmelisiniz yada Seçenekler yapılandırma penceresindeki "Sistem Hata Görüntüleme Zamanı" değerini "0" ayarlayın.
DOPB malesef ethernet üzerinden sadece CJ ve NJ serisi PLC FINS portundan haberleşmeyi desteklemektedir. Elinizdeki PLC ethernet protokolü içerisinde Modbus TCP/IP var ise anca haberleşebilirsiniz.
sistem_hata_goruntuleme_zamanı.PNG
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 10:45
gönderen yurtbay
dopsoft 2.00.7 problemi giderilirse memnun olacağız.
yardımlarınız için teşekkürler..
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2019, 18:36
gönderen eyupppp
2 ekran 1 plc var tcp ıp haberleşme ekranın 1 ni takıyorum sıkıntı yok 2.ekranı takınca 2sıde hata verıyor protoc 0 link 1 statıon 1
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 09:31
gönderen Turhan
Haberleşmede kullandığınız HMI ve diğer aygıtların modelleri ve bu cihazlar için tanımladığınız IP adresleri nedir ?
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 11:26
gönderen eyupppp
2adet dop b07e415 1adet se plc plc 192.168.1.252
Ekranlarda sırayla 53 ve 54
Tcp ıp haberleşme
Acaba ethernet swicden olurmu sinyal kalite düşüklüğü
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 11:39
gönderen eyupppp
Kablo mesafeleri düşünce sorun kalkıyor ekranları söktüm pano un yanına getirdim düzeldi normalde ekranın bırı 20 metrede dgerı 30 napmam lazım
Re: dopsoft 2.00.7 problemi
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 13:00
gönderen Turhan
Ethernet haberleşmede maximum kablo mesafesi 100m. dir HMI ethernet portunu doğrudan PLC ethernet portuna bağlayıp sorunun ethernet swichinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilirsiniz.