DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 02:22
gönderen durabey
merhaba
Dop as38bstd Panel haberleşme hatası vermiyor sorun ne olabilir
Re: DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 09:18
gönderen Uğur
Kabloyu çıkardığınızda hata vermiyorsa HMI hata görüntüleme zamanı "0" ayarlanması sebebiyledir.
Re: DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 11:47
gönderen durabey
Haberleşme kablosu takılı değilken hata vermiyor bahsettiğiniz
System ettir disply 3
Re: DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 11:51
gönderen durabey
durabey yazdı: 30 Mar 2020, 11:47
Haberleşme kablosu takılı değilken hata vermiyor bahsettiğiniz
System ettir disply 3
Re: DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 11:51
gönderen Uğur
İki durum vardır, ya yukarıda belirttiğim zaman değeri sıfırdır yada haberleşme ayarında PLC istasyon adresi yada elemenlerdeki seçili istasyon adresi "0" dur. Diğer türlü hata oluyor olmanız muhakkaktır.
Re: DOPAS Haberleşme Hatası
Gönderilme zamanı: 30 Mar 2020, 12:05
gönderen durabey