DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
uzayerigi
Mesajlar: 11
Kayıt: 29 Nis 2018, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen uzayerigi »

UGUR BEY iyi günler elimde s410 model hmı var. Haberleşme hatası veriyor
2 farklı plc de denedim 2 sindede aynı hatayı veriyor sa2 es2 yaklasık 1 senedir kullanmıyordum ekranı ve plc leri sadece haberleşme kablosunu yeni yaptım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

PLC içerisine düzenlediğim ekteki programı yüklediğinizde sonuç nedir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
uzayerigi
Mesajlar: 11
Kayıt: 29 Nis 2018, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen uzayerigi »

Sonuç aynı Uğur bey bir değişiklik olmadı. Ayni hata mesajı hala geliyor. Plc den izler iken Yukarıda attigim hmi deneme 1 de y0 aktif oluyor ama tekrar pasif olmuyor
Push buton ile yaptigimda ise y0 aktif oluyor elimi cektigimde ama pasif olması çok geç oluyor aradaki haberleşme kablomda mi sorun vardır ölçü aleti ile kontrolünü yaptım ama
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Aktif oluyor olması protokol ve istasyon adresi sorunu olmadığını ortaya koyuyor. Yanlız bir çıkışı aktif edebilirken pasif edemiyor yada geç ediyorsa bu gürültü etkisini gösteriyor gibi. Programınızda haberleşme ayarı ile optimizasyon yaptım hala alıyorsanız haberleşme kablosu topraklama gibi durumları kontrol etmenizi hatta yapabiliyorsanız farklı bir ortamda test etmenizi öneririm.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
uzayerigi
Mesajlar: 11
Kayıt: 29 Nis 2018, 17:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Mesaj gönderen uzayerigi »

UĞUR bey teşekkürler haberleşme kablosunda hata yapmışım konnektör de 6 yerine 9 a bağlamışım kabloyu