Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DVP ve DOP RS485 Haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ozenhb
Mesajlar: 11
Kayıt: 17 Mar 2020, 09:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP ve DOP RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen ozenhb »

Merhaba,

DVP-12SE PLC nin COM3 portundan RS485 ile gelen veriyi (D100) , PLC'nin COM2 portundan yine RS485 ile DOP-B07S411 HMI panele aktarmak istiyorum; ancak PLC ve HMI arasında RS485 haberleşmeyi sağlayamadım. HMI panelde Com2 Station1: Communication Error3 hatası mevcut. Uygulama ve konfigürasyona ait ekran görüntüleri ektedir. Konu hakkında yardımlarınızı beklerim.

Teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP ve DOP RS485 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

DELTA DVP PLC driverı ASCII dir ama siz COM2 portunu RTU yapmışsınız. Programınızdaki SET M1143 satırını RST M1143 olarak değiştirdim test edebilirsniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye