1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2020, 15:25
gönderen hsy
Herkese iyi günler,

HMI üzerinde bir sayıcıdan gelen verileri okuyorum. Bu verileri günlük olarak HMI üzerinde bir sayfa oluşturup oraya kaydetmem gerekiyor. PLC üzerinden mi gerçekleştirmem gerekiyor yoksa HMI üzerinden mi ? Teşekkürler.

Re: HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2020, 09:21
gönderen İslam
Merhaba,

HMI Data kayıt için tetikleme tipini PLC seçebildiğiniz gibi Timer olarakta seçebilirsiniz, verilerin kaydedileceği yer olarakta HMI-USB Bellek-SD Kart gibi seçenekler mevcuttur. Aşağıdaki linke tıklayarak HMI Data Kayıt ile ilgili hazırlanmış örnekten faydalanabilirsiniz.

HMI Data Kayıt

Re: HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2020, 13:59
gönderen hsy
Teşekkür ederim forumdaki tüm örnekleri inceledim, veri kaydetme işlemlerini yapabiliyorum ama ben her günün sonunda otomatik kaydetmek istiyorum o kısmı yapamadım.

Re: HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2020, 14:54
gönderen İslam
Merhaba,

'Gün sonu' diye özel bir kayıt yada böyle bir tanım bulunmamaktadır. Data kayıt tetikleme işlemini önceki mesajda belirttiğim gibi PLC ya da bir Timer ile gerçekleştirebilirsiniz.

Re: HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2020, 12:36
gönderen hsy
Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı.PNG
SSS.PNG
Teşekkür ederim. Zaten tetiklemeyi PLC'nin gerçek zaman saatini kullanarak karşılaştırma komutları ile yapacağım. Orada herhangi bir sorunum yok. Gerekli buffer ve kontrol bloğu ayarlarım bu şekilde olmasına rağmen herhangi bir veri alamıyorum. Sorunumun HMI tarafında olduğunu düşünüyorum. Data kayıt tablosunda sadece bir buffer çalışacak. Okumayı D100 adresinden yapacağım.

Re: HMI VERİ KAYIT

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 12:31
gönderen İslam
Merhaba,

Kayıt işleminin gerçekleşmesi için Yapılandırma içerisinde Data Kayıt Buffer Örnek'te kullanacağınız adresin bitlerini tetiklemelisiniz.
data kayıt.PNG