2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
telsiz
Mesajlar: 85
Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen telsiz »

Merhaba
sistemimde ikinci analog moulu ekledim dvp06xa 2 modul kullandım.Birincisinde sıkıntı yok,ikinci analog modulun son çıkışını yani V6+ yı bir sayısal elementten çıkış vermek istiyorum nasıl yaparım acaba
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Birinci modül için kullandığınız komut satırların aynısını kullanabilirsiniz. Burada sadece FROM ve TO komutlarının hemen sonrasında kullanılan komut değişkeninde slot numaranızı 1 arttırmalı ve datalarınız çakışmaması için farklı adresler tanımlamalısınız. Detaylı bilgi için forum sayfamızda FROM ve TO komut başlıklarını inceleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
telsiz
Mesajlar: 85
Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen telsiz »

Yapamadım,projeyi size göndersem bakarmısınız satır 25 teki TO komutu ile D316 değerini V6+ çıkışına vermek istiyorum nasıl yaparım.tşkler
Kullanıcı avatarı
telsiz
Mesajlar: 85
Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen telsiz »

projem bu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer bu çıkışı elde edeceğiniz analog modül PLC'nin sağına takılı ilk modül için ise |TO K0 K11 D100 K1| komut satırı ile

Eğer bu çıkışı elde edeceğiniz analog modül PLC'nin sağına takılı ikinci modül için ise |TO K1 K11 D100 K1| komut satırı ile analog çıkışa veri yazabilirsiniz.

PLC programınızda dataları hatalı kullanmışsınız. Aynı D0 ve aynı D4 dataları hem okuma hemde yazma komutunda kullanılmış. Benzer hata belirttiğiniz ilgili satırın D316 datası içinde geçerlidir. Lütfen data adreslerinin çakışmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde komut diziliminiz doğru olsa bile analog çıkış elde edemeyebilirsiniz.

Analog,.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
telsiz
Mesajlar: 85
Kayıt: 27 Kas 2018, 16:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen telsiz »

ÇOK TEŞEKKÜRLER OLDU.
PEKİ bir soru daha ben analog max çıkışı 9.5v istiyorum bunu ekrandaki d316 ile nasıl sınırlandırırım

9.5 yazarsam nasıl yapılır:
%99.5 yazarsam nasıl yapılır acaba

teşekkürler şimdiden sağolun
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?

Mesaj gönderen Turhan »

DVP06XA-S2 modelinin voltaj çıkışının dijital değeri 0 ~4000 aralığındadır. Bu durumda [( 9,5/10 )*4000]= 3800 olarak üst limitinizi ayarlamalısınız.