1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 13:18
gönderen gorkemotomasyon
Merhaba, DOP-107EV panelini ve DOPSoft Version : 4.00.08 Build : 4.00.08.08 kullanmaktayım. Bacnet MSTP protekolü ile bir haberleşme sağlamak istiyorum herhabgi bir istasyondan herhangi bir register okuyabiliyorum fakat okuduğum bilgiler hep aynı oluyor farklı gelmesi gereken bilgilerde aynı geliyor.
Faklı bir Bacnet MSTP similatörüyle denediğimde bir sıkıntı yaşamıyorum bilgileri istediğim gibi okuyabiliyorum.
Ekran görüntüleri ve program ektedir. Yardımcı olabilirmisiniz.
Teşekkurler
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 13:38
gönderen Uğur
Adreslerin 85 present value değerini okurmusunuz.
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 13:45
gönderen gorkemotomasyon
Okuyabiliyorum ama Özellik kısmından ne ayarlarsam ayarlayım hep aynı degeri okuyorum. Normalde oradan 100 degerini okumam gerekli, farklı bir programdan 100 olarak okuyabiliyorum.
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 14:26
gönderen Uğur
Okuma elementinde data tipini Double word floatinf yaparmısınız.
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 15:48
gönderen gorkemotomasyon
Uğur Bey Merhaba, Double Word ve Floating yaptığımda okuma hatası veriyor, Ayrıca Quad word yaptığımda ise hiç kabul etmiyor ekranı yükleyemiyorum.
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 16:00
gönderen Uğur
Baz alacağınız aslında 85 present value değeri ama tümünde aynı değeri veriyor olması adresin farklı bir yeri işaret ettiği kuşkusunu uyandırıyor. Aygıt tipini AI-AO-AV gibi değiştirip 85 ile okuma yaparak test edin bir de1 nolu adresi değilde 2-3-4 gibi adresleri denediğiniz zaman sonuç nedir?
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 17:39
gönderen gorkemotomasyon
Uğur Bey, Aygıt tipini AI-AO-AV gibi değiştirdim ve okuduğum Analog adresleride değiştirdim sonuç gene aynı hep sabir bir değer okuyorum.
Re: Bacnet MSTP haberleşme Protekolü
Gönderilme zamanı: 04 May 2020, 10:39
gönderen Uğur
Hep aynı değer gelmesi anormal. Hem Word hemde Double Word test ederken aşağıdaki ayarı değiştirip denermisiniz.