Farklı PLC adreslerinden DOPB HMI'a alarm alma sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 14:21
gönderen ozenhb
Merhaba iyi çalışmalar,
Farklı PLC adreslerinden (X0, X1, X2, X3, X4) gelen "on" bilgilerini alarm olarak DOP-B07 HMI'da listelemek istiyorum ancak alarm ayarlarında bu bilginin sadece tek bir adresten alınmasına imkan sağlıyor. Bunun için nasıl bir çözüm üretebilirim?
Teşekkürler.
Re: Farklı PLC adreslerinden DOPB HMI'a alarm alma sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 14:33
gönderen Uğur
Bütünün x lerinizini PLC içerisinde M160,M161,M162... şeklinde çıkışa sıralayın. Ardından alarm sayfasına adres kısmına M160 girerek tüm alarmlarınızı alt alta aynı sırada yazın. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
LD X0 ................. OUT M160
LD X1 ................. OUT M161
LD X3 ................. OUT M162
LD X2 ................. OUT M163
Re: Farklı PLC adreslerinden DOPB HMI'a alarm alma sorunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 15:57
gönderen ozenhb
Merhaba;
Verdiğiniz örnekteki gibi yapmıştım sorun çözülmüştü, ancak revize isteniyor. X0,X1,X2,X3,X4'den biri geldiğinde Y0 çıkışının da aktif olması isteniyor. Denemelerimde Y0 çıkışı aktif olmadı. Örneğin M512 aktif oluyor ancak Y0 olmuyor. Hem HMI alarmı hem de PLC çıkışını nasıl aktif edebilirim?
Teşekkürler.
Re: Farklı PLC adreslerinden DOPB HMI'a alarm alma sorunu
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 17:34
gönderen Uğur
Programda Y0 ı başka bir yerde kullanmayarak sadece LD M512 OUT Y0 satırını eklemeniz yeterlidir.