1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD Serisi ve Ou Hatası

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 21:32
gönderen Muhammet89
Merhaba ugurbey cihaz duruş esnasında ou hatası veriyor serbest duruş da sonuç aynı diğer formlarda cevaplarinizi araştırdım frenleme modülü olmadan direk bu cihaza direnç bagliyabilirmiyiz ileri geri start ve harici pot üzerinden hızını kontrol sağlıyoruz
Cihaz bilgileri VFD-SERİES 7.5KW
Ayrica 5k pot sıfır konumunda ekranda stop halinde 3 Hz frekans da kalıyor 10 k kullandigimda 1.5 hz düşüyor reset attım değişen birşey olmadı yardımcı olabilirmisiniz

Re: VFD Serisi ve Ou Hatası

Gönderilme zamanı: 04 May 2020, 10:25
gönderen Uğur
Sürücü modeli belirtmemişsiniz fakat VFD-E serisi ise direk bağlayabilirsiniz. Direnç değeri 7.5kW için 1000W 75 ohm dur.

Sürücü potansı sıfır konumunda frekans sıfır olmuyorsa 04-11 parametresi 0.0V u gösterir. Bu değeri küçük küçük arttırarak ekranda potans sıfırda iken 0 görenede dek arttırın.