Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen apomavi »

Merhaba
Elimde fiziki olarak var olan dvpse tipi plc ile dopsoft uzerınden yazdıgım hmı programını plc rs232 com1 uzerınden bılgısayardan plc ye onlıne sımulasyon yapıyorum. lakın haberlesme saglanmakla bırlıkte cok gec ve sureklı 03 hata kodu verıyo hmı . arada okuyor ddataları sonra takılı kalıyor hata verıyor gec yazdırıyor felan. bunun nedenı nedır? nasıl cozebılırım bunu?
plccom1.PNG
hmıcom1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen apomavi »

( DÜZELTME )plc kodunu yanlıs paylasmısım. dogru olan bu. Bu arada hmı zaman ayarını da farklı ayarlarda da denesem. plc-hmı boudratesını farklı degerlerde de denesem yıne aynı sonuc hataya dusuyor.
plccom1.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SE serisi PLC'de RS232 portu bulunmamaktadır. Bağlantı şekli ve portları tekrar kontrol edebilirmisiniz? Ayrıca PLC'yi formatlayıp 7,E,1,9600 ASCII ID:1 ayarlarında bağlantı sağlayabiliyormusunuz?

*Düzeltme: PLC modelini belirtirmisniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen apomavi »

dvp12se11R tipi plc nini onundekı com1 portunu bılgısayara bagladım. o port rs232 portu degıl mı? formatlayıp denedım olmadı. yanı oluyor sımule edebılıyorum ama ara ara sureklı com 1 ıstasyon 1 comınıcatıon error 03 verıyor hmı. ama ara ara haberlesıyor yanı verı okuyor yazıyor arada da bu hatayı verıyor takılıpp. bırde epey yavas calısıyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen Turhan »

miniUSB portu ile sadece program up/download işlemi gerçekleştirebilir programı online izleyebilirsiniz. HMI haberleşmesi için COM2/COM3 RS-485 arabirimini kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen apomavi »

http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... 768#p17768 buradakı actıgım konuda serı portlar uzerınden haberlesmenın mumkun oldugu soylenmıstı. haberlesme saglanıyor datalar okunuyor ama cok gec ve sureklı hataya dusuyor. haberlesme olmasaydı hıc olmazdı data okuyup yazabılıyorum lakın stabıl degıl.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta plc-HMI simulasyon hatası

Mesaj gönderen Turhan »

RS-485, RS-232 ve RS-422 bağlantı noktaları seri portlardır. miniUSB girişinin içerisinde seriport dönüştürücüsü mevcuttur ancak bu bağlantı noktası bir önceki mesajda belirttiğim amacı dışında kullanılamamaktadır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.