Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
- shadowcurse
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 09 Nis 2018, 13:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
elimde plc ve dopb panel ve 2 adet sürücü mevcut. hmi com1 portu plc ye bağlı com2 portuda rs485 üzerinden 2 srücüye bağlı. ben bu 2 sürücü ile hmi arası haberleşme koptuğu zaman bunu plc bildirmek istiyorum. nasıl yaparım
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
STATIONCHK makro komutu ile HMI portlarına bağlı istasyonların bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- selcukbarut
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 20 Şub 2019, 23:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
dopb-10e panelde communication error hatasını ekranda görülmemesini nasıl sağlarım.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Eğer slave cihaz HMI'a bağlı değil ise STATIONOFF makro komutu ile istasyonu kapatıp HMI hata mesajı vermesini engelleyebilirsiniz veya Konfigürasyon penceresinden hata görüntüleme zamanını 0 olarak kaydederseniz tüm hata mesajlarının görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- muratcam
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 28 May 2018, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
STATIONCHK bu komutu plc-hmı ile ethernet üzerinden haberleşirken kullanabilirmiyiz birde VPN Bulut Router kullandığımız zaman hmı ıp adresi 192.168.200.107 iken ağ geçidi ip adresi dns server ip adresi girilmelimidir girilecek ise bu adresler nasıl olmalıdır ( ekran üzerinden mail göndermek ve vnc ile uzaktan izleme için) teşekkürler