Merhaba
VFD-EL Sürücüyü PLC'nin çıkışlarından röle kullanmadan direk sinyal vererek kontrol etsem ileride sürücüde oluşabilecek bir arıza (patlama) 'da plc ye zarar verir mi? Yoksa röle ile kullansam daha mı faydalı olur?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Sürücüyü PLC çıkışlarından rölesiz olarak kontrol etmek
- Teknolog
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 15 Eki 2019, 12:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sürücüyü PLC çıkışlarından rölesiz olarak kontrol etmek
Sürücü girişleri optokupler ile izoledir, olası bir sorun plc nizi etkilemez plc çıkışları ile direk bu girişleri kontrol edebilirsiniz.