1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 11:41
gönderen mehmet00
Merhaba,
15mc plc ile dop-b10e615 HMI kullanmaktayım.Mc_readactualpositon kısmından servo konumunu okumak istiyorum.Bu bloğa LREAL bir adres aradım.HMI da bu adresi yazdığımda gerçek konumu göstermiyor.Plc de LREAL olan Veri tipini hmi da göstermek icin ne yapmam gerekiyor?Hangi veri tipinde okumalıyım

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 11:44
gönderen Uğur
Öncelikle 15/50MC kontrol cihazları için DOP100 serisi HMI kullanımını öneriyoruz. Çünkü DOP100 64bit Float yani lreal değişken yapısını destekler DOPB de yoktur. Ürünü aldığınız yer ile DOP100 için görüşebilirsiniz.

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 11:59
gönderen mehmet00
Bu proje başka bir yerden devralındığı için malzemeler üzerinde idi.Bu veriyi başka bir şekilde bu ekranda gosteremez mıyız?

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 12:14
gönderen Turhan
Merhaba,

DOP-B serisi HMI 32Bit Floating Point sayı formayını desteklediği için HMI'dan PLC'ye yazacağınız yada PLC'den okuyacağınız verileri PLC içerisinde lreal_to_real veya real_to_lreal komutu ile 32Bit <--> 64Bit dönüşümü yapmalısınız.

DOP100 serisi HMI kullanabilseydiniz bu ilave komutlara gerek kalmayacaktı.

convertion.png

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 12:16
gönderen Uğur
DOPB Lreal değişken tipini desteklemez. LReald to Real komutu ile Real değere kayıpla çevirerek görüntüleyebilirsiniz.