1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
C2000 surucu oh1 hatasi
Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 00:37
gönderen sasa58
Motorumuz 200 kw surucumuz c2000 220 kw 160 amperden sonra oh1 hatasi veriyor musterim surucun alt kismina extra salyangoz fanla serinletiyor biraz faydasi olmus ama hala oh1 hatasi veriyor surucunun isinmadigini soyluyor. Hatanin cozumu ile ilgili yardimci olurmusunuz
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 10:14
gönderen Uğur
Aşırı ısı durumu oluşuyor, bunun kaynağı fanların çalışmaması yada tozlanma sonrası rahat çalışamamasından kaynaklanabilir. Fanları kontrol edip bir hava kompresörü ile tozunu temizlemeye çalışın.
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 10:49
gönderen sasa58
fanlar tezmiz 06.15 teki ayar 110 da 06.36 parametresindede 110 değer okunuyor
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 10:54
gönderen Uğur
IGBT sıcaklığı 110 C ye ulaşıyor gibi. Fanlar temiz ama gerçekten randımanlı dönüyor mu? 00-04 ü 14 ayarlayarak keypad üzerinde IGBT sıcaklığını görecek şekilde ayarlayın ve izlemesini yapın.