1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI ekran ile DTC-1000 verisi okuma

Gönderilme zamanı: 26 May 2020, 17:40
gönderen yenilmen
Merhaba iyi günler, HMI ekran master olmak üzere ekran üzerinden DT1000 ile ölçtüğüm sıcaklık değerlerini ekran üzerinde göstererek PLC(slave) cihazına aktararak ölçülen sıcaklık değerleri ile karşılaştırma yapmak istiyorum. Bağlantıların nasıl yapacağımı biliyorum ancak DOPSOFT programı üzerinden DTC-1000 den gelen verileri okuyup data adresine nasıl yazdıracağım? İyi çalışmalar.

Re: HMI ekran ile DTC-1000 verisi okuma

Gönderilme zamanı: 27 May 2020, 09:36
gönderen Uğur
Seçeneklerden Arkaplan makro içerisine girerek buradan resimdeki gibi sihirbazı açın ve komutlardan data transferden MOV komutuna girin. Hedef ve Kaynak adreslerini uygun bir şekilde tanımlayarak cihazlar arası veri transferini bu yolla gerçekleştirebilirsiniz.