1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 15:48
gönderen plcotomasyon
Merhaba
DOP-110CS modelinde operasyon kayıtlarını HMI içinde belli bir süre saklayıp silebilirmiyiz?
operasyon kayıtı oluşturduğumda işlem kayıt ayarlarında tek seçenek USB bellek çıkıyor.

Re: oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 16:09
gönderen Uğur
DOPSoft 4.00.08.10 ilgili modelde aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere HMI seçilebiliyor.

Re: oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 16:36
gönderen plcotomasyon
Merhaba Uğur bey versiyon farkından dolayı sanırım.
Yükseltip tekrar deneyeceğim.
Ayrıca bir sorum daha olacak 3 dil seçeneğim mevcut ve bu dilleri macro sayesinde kalıcı hale getiriyorum.
Dil seç butonunu hem dil seçip hemde başka sayfaya nasıl yönlendirebilirim?
şimdiden teşekkür ederim.

Re: oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 17:06
gönderen Uğur
Bu tarz işlemler DOP100 de artık çok kolay. Butonların içerisinde Çoklu Aksiyon Butonu mevcut. Bununla bir butona basılınca çekilince gibi birçok duruma birden fazla görev atayabiliyorsunuz hemde makro yazmaya gerek kalmadan.

Re: oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 29 May 2020, 11:00
gönderen plcotomasyon
Merhaba Uğur bey''
Sorun versiyon farkından kaynaklanıyormuş teşekkürler.
1 sorumda oprerasyon kayıt Up Down butonlarını kayıt altına ekledim fakat aktif olmuyor sebebi nedir?

Kolay gelsin iyi çalışmalar.

Re: oparatör kaydı

Gönderilme zamanı: 29 May 2020, 11:21
gönderen Uğur
Evet siz uyarınca kontrol ettim pasif duruyor, DELTA ya konuyu ileteceğim.