DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
alcho75
Mesajlar: 3
Kayıt: 08 Eyl 2019, 10:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Mesaj gönderen alcho75 »

Merhaba,

DOP-H07 el tipi panel OMRON CQM1 PLC ile haberleşir mi? Özel bir kablo mu kullanmak lazım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler!
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Mesaj gönderen Turhan »

DOP-H07S serisinde yanlızca seri haberleşme arabirimi, DOP-H07S serisinde ise yanlzıca ethernet portu bulunmaktadır. Kullandığınız HMI'a ait ürünün tam model kodu ve diğer cihaza ait haberleşme arabirimi nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
alcho75
Mesajlar: 3
Kayıt: 08 Eyl 2019, 10:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Mesaj gönderen alcho75 »

Turhan yazdı: 10 Haz 2020, 16:13 DOP-H07S serisinde yanlızca seri haberleşme arabirimi, DOP-H07S serisinde ise yanlzıca ethernet portu bulunmaktadır. Kullandığınız HMI'a ait ürünün tam model kodu ve diğer cihaza ait haberleşme arabirimi nedir?
Turhan Bey,

OMRON CQM1 eski bir model PLC'dir. Datasheet der ki desteklene haberleşme protokolü - 1:1 RS-232C Host Link dir. Bu protokol DOP-H07 seri haberleşmeli model tarafından desteklenir mi acaba?
Kullanıcı avatarı
alcho75
Mesajlar: 3
Kayıt: 08 Eyl 2019, 10:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Mesaj gönderen alcho75 »

Turhan yazdı: 10 Haz 2020, 16:13 DOP-H07S serisinde yanlızca seri haberleşme arabirimi, DOP-H07S serisinde ise yanlzıca ethernet portu bulunmaktadır. Kullandığınız HMI'a ait ürünün tam model kodu ve diğer cihaza ait haberleşme arabirimi nedir?
Turhan Bey CP1L modeli için verdiğiniz örnek dosyayı incelediğimde Haberleşme Ayarlarında DOP-H07S panelin OMRON CQM PLC modellerini de desteklediğini görüyorum.
Fakat DOP COM2 için sadece RS485-422 seçenekleri aktif görünüyor. DOP-H07S modellerinde RS232 seçeneği yok sanırım, bu durum da haberleşmenin mümkün olmadığı anlamına geliyor sanırım!
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-H07 OMRON CQM1 haberleşme mümkün mü

Mesaj gönderen Turhan »

Belirttiğiniz gibi ürün grublarında yanlızca RS-485 ve R2-422 arabirim desteği bulunmaktadır. Bu durumda yanlızca RS-232 arabirimine sahip PLC ile haberleşmeniz arada bir arabirim dönüştürücü olmadan mümkün olmayacaktır.