E server ondalık veri problemi

Gönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 12:49
gönderen Ercotech_35
Merhabalar

E serverdan paneldeki verileri excel dosyasına her saat başı çekiyorum.Tek problemim örneğin panelde 0.79 görünen değer excel e 79 yada sadece 7 olarak kaydediliyor.Bunun için nasıl bir yapılandırma yapmam gerekiyor?

Re: E server ondalık veri problemi

Gönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 13:35
gönderen Turhan