Dop 107 bv haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2020, 16:59
gönderen tansel
Merhaba. Dtk ısı kontrol cihazları invertörler ve ss2 plc olan sistemimde plc yi delta dvp plc link 2 olarak 4. 9. Pinlere, dtk ve invertörler ascıı olarak link 1 de bağlı. Hmi sürekli haberleşme hatası veriyor biryerlere invertö 2 okuma hatası 5 dakika sonra düzeliyor . dtk 3 yazma hatası iken
Dtk1 okuma oluyor . anlayamadım sorunu.

Re: Dop 107 bv haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2020, 17:21
gönderen Turhan
Merhaba,

Yaşadığınız sorun elektriksel gürültüden etkilenen haberleşme sistemlerini işaret ediyor. Kablo kalitenizin arttırılması, Topraklama'nın kullanılması, Haberleşme bağlantı hızının düşürülmesi gibi durumları deneyiniz. Sorun devam eder ise projenizi ve aldığınız tam hata kodlarını mesaja eklerseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.