Mesaj gönderen acarcml »

fırında sıcak kalıplar sırayla kızılötesi sıcaklık sensörü önünden geçiyor her geçtiğinde ayrı bir hafıza alanına sıcaklık değerini yazdırıp 20 kalıpta bir ortalama almak istiyorum mean komutu ile yapılıyor ancak kalıp her geçtiğinde ayrı bir hafıza alanına yazdırıp ortalama aldıramadım nasıl yapabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9533
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp plc ile ortalama alma

Mesaj gönderen Uğur »

Aynı register ile yapacaksanız örneğin değer D100 datasından gelsin siz buna ek olarak D50 gibi register tutturun. Ortalama değeride D200 de görüyor olun. Her data geldiğinde D100 ile D150 ü toplayarak D150 e yazın ve D50 yi bir arttırın. Sonrasında D150 yi d50 ye bölerek D200 e yazarsanız ortlamayı sürekli görmüş olursunuz. Bu işlemelerde değerler büyük ise komutları 32 bit olarak kullanınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Duytoantdh
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Ağu 2021, 16:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp plc ile ortalama alma

Mesaj gönderen Duytoantdh »

Üzgünüz, programınızda bir sorun var, lütfen tekrar kontrol edin. D150 registerına yazdığım sonuç ve D200 ortalaması doğru değil. teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp plc ile ortalama alma

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

SFRWP komutu ile sabit kaynak data değerini ardışık data adreslere sıralı kaydedebilirsiniz.

Mesaja eklediğim komut örneğinde D20 datasındaki değer X0 girişinin her aktif olması ile sırası ile D1, D2, D3 ... D9 data adresine kaydolmaktadır. D0 data adresindeki değer ise toplam örneklenen veri adedini vermektedir.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yahya46
Mesajlar: 18
Kayıt: 27 Haz 2025, 22:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp plc ile ortalama alma

Mesaj gönderen yahya46 »

Peki sürekli değişen örneğin 4 adet değerin bunh analog olarak varsayarsak acaba edildiğinde örneğin d10 d20 d30 d40 bunlar sürekli değişiyor bunların ortalamasını nasıl alabilirim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2094
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp plc ile ortalama alma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Bu dataları sıralı yaparsanız kolay bir şekilde bir komut yardımıyla dataların ortalamasını alırsınız. MEAN - Data Ortalama Alma
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön