BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 10:15
gönderen ZLFHZL
Merhaba,

Delta dan farklı bir markadan gelen, BacNetten gelen verileri operatör panelimde görmek istiyorum. HMI IP adresim 192.168.1.100, Bacnet verilerimin geldiği adres ise 192.168.1.50 bunları HMI da hangi adres kısmına yazacağımı görsel olarak paylaşarak yardımcı olabilir misiniz?

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 10:30
gönderen Uğur
BACNET UDP driverı ile sadece HMI master iken çalışabilir. Yani cihazınız veri göndermesi değil HMI ın cihazın bacnet adreslerinden veri okuması durumunda kullanılabilir. Bacnet aygıta dair okunacak adres listesi var ise aşağıdaki yere aygıtın ip adresini yazarak local host içerisinden de hmi ip adresini girerek oluşturacağınız projede adreslendirmeleri yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi karşıdaki bir sunucu ve o okuyup yazmaya çalışıyor ise şuan için çözüm için önerimiz olmayacak çünkü hmi bu şekilde bacnet üzerinden çalışmayacaktır.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 13:32
gönderen ZLFHZL
Bacnet parametreleri için csv dosyam var fakat csv dosyamı import yaptığımda tek değişken gibi algılıyor.Delta Operatör panel uyumlu csv dosyası alabileceğim bir ara program var mıdır? Bacshark programı yardımıyla csv dosyalarını çektim.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 13:48
gönderen Uğur
Özel bir program yok herhangi bir değişkeni elle ekleyerek dışarı alın dosyayı, formatının şeklini oradan görerek csv yi o hale getirmeye çalışın.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2020, 10:39
gönderen ZLFHZL
Merhaba,

Bacnette değer okumak bit,byte, word,float gibi değişkenlerde 85 seçilmesi mi gerek.

Bacnette veri yazmak istediğimde ise seçeceğim değer nedir?

Bilgiler için teşekkür ederim

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2020, 10:51
gönderen Uğur
Daha önce tecrübe ettiğim cihazda da aldığım olumlu sonuca dair 85 present value değerini hem okuma hemde yazma için kullanmalısınız.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020, 11:00
gönderen ZLFHZL
gelen verilerde sıkıntı olmamasına rağmen bazen aşağıdaki hatayı vermekte farklı değerler içinde aynı hatayı vermektedir. Uyarının çözümü için yapmam gereken nedir?

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020, 11:03
gönderen Uğur
1 nolu adrese yazma sorunu gibi ama gördüğüm kadarıyla simulatördesiniz, HMI üzerinde test etmenizi öneririm. Simulatör her zaman kararlı sonuç vermeyecektir.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020, 13:11
gönderen ZLFHZL
Aynı sorun HMI üzerinde denedim fakat yinede aynı hatayı veriyor.

Re: BacNet Ethernet Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020, 13:13
gönderen Uğur
Sadece 1 nolu adrese özel alıyorsanız o adresin adres tipini kontrol edin.