Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Delta MS300 hakkında yardım lutfen

Cevapla
Kullanıcı avatarı
goklayeh
Mesajlar: 1
Kayıt: 23 Ağu 2020, 18:18
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta MS300 hakkında yardım lutfen

Mesaj gönderen goklayeh »

Herkese merhaba,

2hp dalgıç pompa için 11 adet 275w solar panel ve Delta Ms300 sürücü kullandim fakat suyun akışı kesik kesik ve dalgalı şekilde çıkıyor. Mhz 37 iken birden 26'ya düşüyor. Sorunu çözemedim. Konu hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardim istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta MS300 hakkında yardım lutfen

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Solar uygulamalarında genellikle DC bara gerilimine göre sürücü kontrol edilmektedir. Sürücülerdeki DC bara geriliminin düşüşü sonrasında motor hala 50.00Hz'de çalıştırılmak istenir ise sürücü aynı güç değerini daha düşük voltajda sağlayamayacağı için otomatik frekans düşürme yoluna gider.

Eğer farklı bir durum var ise frekans değerinizin ani düşüşü esnasındaki; akım, gerilim, frekans ve diğer tüm teknik bilgileri mesajda belirtiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön