1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 15:07
gönderen seko
Merhaba,
Frenleme direnci dahili olan MS 300 lerde ouA/d/n hatalarını alıyorsak 06. grup parametrelerinden aşırı voltaj durma engelini sıfır olarak set etmeli miyim? Yoksa ilave dirençle mi bu korumayı kaldırmak gerekir.
Re: ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 15:08
gönderen İslam
Merhaba,
Sürücülerde frenleme direnci kullanılması halinde Aşırı Voltaj Durma Engeli parametresini pasif edebilirsiniz.
Re: ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 16:13
gönderen seko
Dahili direnç te de geçerli midir?
Re: ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 16:22
gönderen İslam
Merhaba, AC Motor Sürücülerinde dahili frenleme direnci yoktur. Frenleme direnci harici olarak sürücünün modeline göre B1,B2 yada frenleme ünitesine bağlanmalıdır.
Re: ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 17:30
gönderen seko
Merhaba,
Katalogda, bazı modellerde (mesela ms 300) frenleme ünitesi dahili yazıyor.
Re: ms 300 direnç parametresi
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2020, 17:38
gönderen İslam
Frenleme Ünitesi dahili olan sürücülerde frenleme direncini direk sürücü üstüne bağlayabilirsiniz demektir. Bazı modellerde frenleme dirençleri direkt olarak sürücüye bağlayamazsınız, frenleme ünitelerine ihtiyaç duyar.